Добрый день.

Возникла необходимость переместить порядка 1500 сетевых узлов с hw1000 на hw2000, дабы разгрузить координаторы(сейчас в сети порядко 3000 СУ).

Для того чтобы воспользоватсья шаблоном в ЦУС "Смена координатора" и применение данного шаблона на все СУ - обновили ViPNet Administrator ЦУС до версии 4.6.6.4542, т.к. в версиях ЦУС ниже 4.6.5 не работает автоматическая смена сервера ip-адресов и сервера соединений при применении шаблона.

В настройках ЦУС время использования старого адреса после регистрации узла на другом координаторе выставлено 1 час.

Применяем шаблон на СУ, после чего происходит смена координтора на hw2000, сервера ip-адресов и сервера соединений, НО трафик все равно идет на hw1000 и по истечению часа и 24 ч. Помогает лишь убрать из туннеля старого координатора(hw1000) адреса на которые стучимся. Только тогда СУ обращается к туннелям нового координатора(hw2000).

Хочу заметить, что необходимо присутствие обоих координаторов на СУ, т.к. через старый координатор(hw1000) осуществляется межсетевое взаимодействие.

Туннели на координаторах идентичны.

Галочка на СУ направлять весь трафик через сервер соединений результата не приносит.

Клиенты используем разные в том числе сертифицированные версии 4.3.2 (37273)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это так не работает. При наличии двух координаторов туннелирующих одинаковые диапазоны в драйвер грузятся только туннели того, что выше в справочниках, для второго не грузятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как посмотреть какой координатор выше в справочниках? а то что сервер ip адресов, сервер соединений hw2000 и в настройках mftp связь черезь hw2000 и стоит галочка весь трафика направлять на сервер соединений - всё это мимо? трафик все равно будет идти на hw1000 если он в справочниках выше?

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, andrey.gnedkov@rcokio.ru сказал:

А как посмотреть какой координатор выше в справочниках?

У которого меньше id. В iplir show conf.

32 минуты назад, andrey.gnedkov@rcokio.ru сказал:

трафик все равно будет идти на hw1000 если он в справочниках выше? 

 Драйвер грузит весь объем справочников сразу и ищет конфликты в них. Для первого вхождения туннелей их нет, второе вхождение- конфликт и они прогружены второй раз не будут. Какой там у Вас выбран сервер совершенно не важно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.