dddkkk08 Опубликовано 9 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января 2013 Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Имеется сеть VPN, адрес роутера 10.11.1.13 и внешний адрес координатора HW-100C 10.11.1.14. НА другом «конце» сети стоит HW-1000 с адресом 10.11.0.6 и адресом шлюза (роутера) 10.11.0.5При развертывание ЦУСа и формировании DST-файлов, адресацию не указывали т.к. адреса небыли известны на тот момент. Работа координаторов настроена в режиме «БЕЗ МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА», прописаны 2 интерфейса, и указан default qw.Проблема состоит в следующим: при подключении HW-100C, не пингуется шлюз (10.11.1.13), хотя с ноутбука пинги проходят. Соответственно координатор не доступен в Администраторе. По истечению 40 минут, координатор становится доступен в администраторе, работают туннели и т.д. но при этом шлюз не пингуется, в журнале событий данное событие отображается след. образом Event: 30- Local IP packet blocked dy Public Network filter. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnTonN(c) Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2013 Настройте firewall. По-молчанию на интерфейсах координатора устанавливается второй режим безопасности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dddkkk08 Опубликовано 14 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Настройте firewall. По-молчанию на интерфейсах координатора устанавливается второй режим безопасности.4-режим ставил, шлюз пингуется, но при этом в администраторе сетевой узел, остается недоступным ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.