Здравствуйте,

После смены пароля администратора сети, все прошло без проблем, за исключением одного HW 100 (Версия ПО: 3.2.0 (254) - 3.00 (670) - 3.03 (3)    
Версия ОС: hw100 ( Linux 2.6.32 i686 )) 

С машины администратора этот координатор доступен, с центрального кооридинатора тоже, все устройства за ним работают.

Да него доступ есть, перезагружать пробовали, но в ЦУС указано, что ключи отправлены, но ответа не последовало.

Пробовали несколь раз на него отправлять, никакой реакции на обновления.

Какие еще способы можно попробовать?

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А долго ждали ответа? Был случай аналогичный и через 8-9 часов обновление прошло. HW 100 B это было. При этом был доступен и на иные манипуляции отвечал шустро. В журнале пакетов все нормально?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в журнале пакетов все ок, никаких видимых проблем с координатором нет, в дебаг консоле информации об ошибках нет, просто не проходит обновление и все тут, даже не знаю куда копать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может быть кто нибудь знает, где вручную удалить файлы файлы обновлений и попробовать заново? Должна быть папка ccc?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решение проблемы с не обновлением ключей:

Необходимо на принимающем HW 100 в настройках mftp config секция misc

Установить следующие параметры

send_buff_size = 1024
recv_buff_size = 1024

Тогда пакеты "пролезают" через канал и все обновляется

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.