3955_vano Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2009 Добрый день. У меня есть два координатора А и В (ViPNet Coordinator 3.0.(3.3062)), они соединенымежду собой как основным каналом, так и резервным. Пробую на координаторе А настроить метрики, на основной канал ставлю 10, на резервный 1000. Далее в Настройки-Дополнительно ставлю Период опроса серверов и Период опроса данного сервера состороны АП = 1 мин. Проверяю соединение с координатором В (F5) - соединение есть. Далее физически отключаю основной канал, жду около 2 мин и проверяю соединение с координатором В (F5) - соединения нет. Пингую координатор В - пинг есть, подскажите в чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Echo Опубликовано 1 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2009 Непроверка соединения по F5 показывает наличие каких-то проблем в обмене служебными пакетами между ПО ViPNet Монитор Координаторов, а нормальные пинги между ними - корректную работу драйвера защиты. Возможно, проверка соединения по F5 отказывает по таймауту, не хватает времени.Попробуйте обновить версию Координаторов до 3.0.6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее