alex1549 Опубликовано 18 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2014 Система защиты от сбоев, состоящая из двух hw-1000 стабильно работала на протяжении долгого времени и команда failover show info выдавала статусы криптошлюзов (кто активный, кто пассивный). На данный момент пара друг друга не определяет.Что делал:1. Перезапустил службы failover stop/start - не помогло2. Принудительно указал кто и в каком режиме запускается - не помогло3. Проверил адреса и активные и пассивные, все есть - не помогло4. Проверил inet ping все интерфейсы eth0 eth1 eth2 и ip-test. Eth 0 указан ip противоположного - не помогло5. reboot - ноль эффектаЧто делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
intellegent Опубликовано 20 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2014 Проверить канал резервирования. Они у Вас кросс-кабелем соединены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex1549 Опубликовано 23 Января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 Проверить канал резервирования. Они у Вас кросс-кабелем соединены?решилась проблема, переустановкой по.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее