Jump to content
Ignis_SZ

Нет Связи Клиентов С Координатором После Сбоя

Recommended Posts

Развернута сеть по следующему принципу: в головном учреждении установлен координатор (версия ПО 3.1.2 (6318) - 3.00 (670) - 3.00 (437) RUS, Windows Server 2003, статический ip адрес через DSL модем), в филиалах по одному клиенту (версия ПО 3.1.2 (6318) - 3.00 (670) - 3.00 (437) RUS, операционка от Windows XP Professional до Windows 7 Professional, динамические ip адреса).

Позавчера накрылась материнская плата координатора. ПО было установлено на компьютер с Windows XP Professional. Имеем следующее:

1. Интернет на компьютере работает нормально.

2. Связь имеется только с теми абонентскими пунктами, которые цепляются через собственные координаторы (Москва, соцзащита, МФЦ). Связь хорошая.

3. С клиентами в районных филиалах, которые соединяются с нашим координатором через интернет с динамическим ip адресом, связи нет.

4. Если перезвонить в филиал, через сайт 2ip.ru узнать их текущий ip адрес, на координаторе забить его вручную на вкладке "Межсетевой экран" в правилах доступа, связь появляется, но только до очередной смены ip адреса. Это работает на всех АП.

5. На координаторе внешний адрес доступа зафиксирован.

6. На старом координаторе такая схема работала стабильно с 2010 года.

7. Время, часовой пояс, дата установлены верно как на координаторе, так и на клиентах (проверено).

8. В журнале ip пакетов на клиентах пишет только событие 40, иных записей нет.

9. В журнале ip пакетов на координаторе пишет также только событие 40.

В чем может быть проблема? Заранее спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.